Moin Andreas,
das der Sicherungsschrank mitten im Haus ist, ist ja etwas mehr als
blöde für die Optik. Dann fällt eigentlich für die erste Strecke zur
Garage die 6mm Leitung weg, weil die schon richtig klobig ist siehe Bild
unten.
Wenn im Sicherungsschrank im Haus noch eine Reihe frei wäre, würde ich
dort Fi A 30mA, Sicherungsblock B16A und ggf. den Zähler
für die Box setzen und mit 5x2,5mm² in die Garage gehen. Ein Fi nur für
die Box muss sein. Nun hast Du bestimmt schon mind. einen Fi 40A 30mA.
Den Fi für die Wahlbox dann vor dem anderen Fi anschließen und die nicht
in Reihe schalten. Da ist die Selektivität nicht gewahrt, die lösen
also wahllos aus und Du stehst im dunklen. Oder Du hast eh schon für
jeden Stromkreis einen Leitungsschutzschalter mit integriertem Fi. Dann
kommt jetzt halt noch ein 3-phasiger dazu.
Wenn keinen Platz im Hauptsicherungsschrank ist, das Kabel bei gleicher
Fi Anschlusslogig aber unbedingt an zusätzlichem Sicherungsblock B16A im
Schrank zur Garage führen und dort einen Kleinverteiler von Hager
setzen und die Teile da rein, darin ist viel Platz zum ordentlich
verdrahten. Hab ich auch 2 St. verbaut. Ist noch kein Strom in der
Garage, kannst Du noch einen Leitungsschutzschalter mit integriertem Fi
für die Garage mit in den Hager setzen.
Von der Garage dann die 15m mit 5x6mm² (wegen Minimierung der
Spannungsverluste) zur Wallbox. Dann solltest Du unter den geforderten
3% bleiben. Die 6mm² Kabel kannst du Du dann direkt in der Box
anschließen.
Weil die Box draußen hängt, kommt dann ja nur die Connect oder Pro mit
RFID autorisieren in Frage, wenn es die Box von VW/Elli sein soll. Wenn
Du die Dienstwagenabrechnung nicht brauchst, sparst Du mit einen Zähler
im Sicherungsschrank ca. 200€ gegenüber der Pro. Die Zähler gibt es auch
mit extra Tageszähler und mehreren Anzeigen. Die Orno Zähler haben
einen geringen Standbyverbrauch.
Gruß Ulli